logisch das da Tauwasser ausfällt. Der SD aussen ist größer als der SD innen.
Ich weiß nicht wie dieses Programm rechnet, ob es die Installationsebene als stehende Luftschicht nimmt und damit dämmend wirkt.
Ich gehe mal davon aus das das Prog. nach DIN rechnet dann berücksichtigt das Tau- und Verdunstungsperioden, d.h. über den Winter wird Wasser in der Dämmung gespeichert und im Sommer wieder abgegeben.
Von dieser Dampfbremse mit einem SD von 2 m halte ich persönlich nichts, nimm eine dicke PE Folie dürfte günstiger sein und besser.
Der U Wert hat mit der Wasserdampfdiffusion nichts zu tuen, der gibt nur an wie hoch der Energieverlust in W/qm*K ist.
Grundsätzlich gilt wenn der SD Wert innen größer als der außen ist (bei Standard Konstruktionen) gibt's keine Probleme.
das ganze in Kurzfassung, innen eine gescheite Dampfsperre und alles ist gut. Denn da wo keine Feuchtigkeit eindringen kann, kann auch keine kondensieren.